Witam,
Panowie jak poprawnie sprawdzić poprawność działania przekaźnika SSR?
Czy styki wyjściowe powinny mieć przejście między sobą w stanie niezałączonym cewki?
Jakie są metody na sprawdzenie takiegoż przekaźnika?
Pozdrawiam 
Z materiałów relpolu wynika, że SSR ma budowę:

co za tym idzie,  że dopóki nie podasz napięcia na wejścia sterujące, pomiędzy pinami wyjściowymi/przekaźnika powinno być napięcie, natomiast nie będzie prądu - więc w teorii “przejście” będzie ponieważ jest to ten sam potencjał, natomiast jest w stanie niezasilonym przekaźnika wysoka impedancja

Jak wielka impedancja? W mega łomach, palcami bym nie dotknął przy napięciu powyżej 100V tak ze zdrowego rozsądku.
Najlepiej nowy obmierzyć w omomierzem pomiędzy każdym pinem i na tej podstawie badać zużyte (czy parametry znacznie odbiegają od nowego)
           
           
           3 polubienia