Brak przewodu N w panelu a urzadzenia jednofazowe - sztuczny punkt N?

hej
Czy moge poprzez 3 rezystory (50W, 47k) polaczone w gwiazde stworzyc sztuczny punkt neutralny? potrzebne jest to do urzadzenia pomiarowego mocy i nie nie bedzie zasilalo nic innego .
Czy ktos z Was to robil bo niby teoretycznie mozna.
Panel ma tylko 3 fazy i uziemienie a doprowadzenie N byloby klopotliwe.
Pozdrawiam

Najlepiej zamontować transformator 400V na 230V.

To rozwiązanie, o którym mówisz jest ryzykowne. Napięcie 230V będzie na każdym rezystorze tylko w przypadku, gdy ich rezystacja będzie taka sama. W momencie podłączenia urządzenia równolegle do jednego z resystorów, zmieni się rezystancja wypadkowa na jednej fazie, więc rozkład napięć będzie inny. Np. w takiej sytuacji napięcie na dwóch pozostałych rezystorach podskoczy i się spalą.

hej Karol
dzieki za cenne uwagi - chcialbym dobrze zrozumiec - czy sugerujesz 3 faz transformator delta/gwiazda i wtedy na gwiezdzie na srodku bedzie punkt neutralny? opisz prosze dlaczego tak lepiej
Czy moze miales na mysli transformator jednofazowy ale gdzie wtedy punkt neutralny?

W pomysle z rezystorami nie ma innych rezystancji tylko miernik mocu o rezystancji wejsciowej 1 MOhm czyli nie ma duzego wplywu na resystancje gwiazdy.
pozdrawiam