Dobór przekroju linek PE

Witajcie, Panowie czy możecie podzielić się jakiego przekroju linek używacie do uziemienia drzwi i płyt montażowych w szafach? Nie chodzi o szafy, które zasilane są przewodem np. 4mm2 bo wtedy minimalny przekrój powinien być równy zasilającemu. Co w przypadku gdy w szafie mamy dwa falowniki po 60kW i zasilanie przychodzi 185mm2? Proszę podzielcie się jak to wygląda u Was w praktyce…

Kiedyś spotkałem się z wymogiem, że przewód uziemiający powinien przetrwać 2x prąd przewodu fazowego. Było to dla Norwegów robione na offshore, przekroi nie pamiętam - zasilane były pompy 2x240kW (S1), więc łącznie około 500kW na ~440V.
Logika za tym wymogiem była taka, żeby przewód przetrwał przetarcie izolacji dwóch przewodów fazowych.

W normie PN-EN 60204-1 jest taka oto tabela: