Cześć klubowicze
Chciałbym Wam przedstawić mój archiwalny projekt modyfikacji sterowania pompami technologicznymi zrealizowany na sterowniku EASY E4.
Podstawową funkcjonalnościom układu była praca dwóch pomp (max 12 h) z czterech w jednym czasie. Odbywało się to na zakładkę (pompa 1 i 2 działają przez 12 h, następnie wyłączają się i zaczynają pracować pompy 3 i 4. Załączenie obu pomp odbywa się z pewnym opóźnieniem ze względu na pobór zbyt dużego prądu w tym samym czasie.
Dodatkową funkcjonalnościom było uwzględnienie możliwości wyłączenia jednej z pomp w celu dłuższego przeglądu (np. 1 tydzień), z zachowaniem pracy 2 pomp w jednym czasie przez 8h, tak jak na rysunku poniżej:
W takim cyklu można odłączyć którąś z pomp w celu dłuższego przeglądu nie bojąc się o przegrzanie pomp i zachowaniu ciągłości produkcji technologicznej (praca 2 pomp na raz).
Opis czasówek:
T1 – czas przełączenia pomp technologicznych: wartość domyślna 12h
T2 – opóźnienie załączenia pompy P1 (obieg technologiczny) : wartość domyślna 1s
T3 – opóźnienie załączenia pompy P2 (obieg technologiczny) : wartość domyślna 2s
T4 – opóźnienie załączenia pompy P3 (obieg technologiczny) : wartość domyślna 3s
T5 – opóźnienie załączenia pompy P4 (obieg technologiczny) : wartość domyślna 4s
Część programu:
Generacja impulsu o czasie trwania 12h:
Opóźnienia załączenia wyjść:
Chciałbym Wam pokazać, że easyE4 świetnie nadaje się do prostych zastosować. Powyższy układ działa od dłuższego czasu w jednym z zakładów produkcyjnych i będzie działał jeszcze wiele lat.