Chciałbym przedstawić Wam układ który kiedyś zrealizowałem na małym PLC jakim jest EASY. Projekt steruje pracą układu wentylacyjnego jednego z garaży podziemnych.
Do projektu został użyty sterownik EASY 719-AB-RC zasilany napięciem stałym 24VDC. Sterownik posiada:
12 wejść cyfrowych, 6 wyjść przekaźnikowych, 4 wejścia analogowe oraz 4 wyjścia analogowe
Rys.1. Sterownik EASY 719-AB-RC
DETEKTOR TLENKU WĘGLA (CO)
Układ wykorzystuje detektor tlenku węgla(CO) w powietrzu w obiektach użyteczności publicznej, szczególnie w garażach zamkniętych.
Rys. 2. Czujnik COMAG 3.1
OBSŁUGA UKŁADU AUTOMATYKI
Układ automatyki steruje pracą układu wentylacyjnego garażu przy pomocy sterownika EASY.
Łącznikiem sterującym S1 wybierany jest rodzaj sterowania (STOP, START (II bieg), AUTO).
Wybór | Opis |
---|---|
Stop | - zatrzymanie pracy wentylatorów, |
Start (II bieg) | - załączenie wentylatorów do pracy ciągłej na II biegu, |
Auto | - załączenie wentylatorów do pracy w systemie czuwania(od detektorów CO, czujek rozmieszczonych w garażu podziemnym). |
Łącznik S1 przełączony na tryb STOP:
Zatrzymanie pracy wentylatorów wyciągowych.
Łącznik S1 przełączony na tryb START (II bieg):
Po załączeniu sterowania następuje uruchomienie wentylatora wyciągowego do pracy na II biegu.
Łącznik S1 przełączony na tryb AUTO:
Po załączeniu sterowania następuje ustawienie układu w stan gotowości.
Załączenie wentylatora na I bieg następuje w przypadku:
- przekroczenia stężenia tlenku węgla CO o I próg pomiarowy (sygnał z detektora CO )
- załączenie oświetlenia
- otwarcie bramy
Przełączenie układu na II bieg następuje w przypadku:
- przekroczenia stężenia tlenku węgla CO o II próg pomiarowy (sygnał z detektora CO)
- awarii detektora CO
Praca wentylatorów sygnalizowana jest na wyświetlaczu sterownika oraz na elewacji szafy
zasilająco-sterującej kontrolką zieloną.
Wystąpienie awarii zasilania wentylatorów lub inne stany awaryjne instalacji (awaria czujnika CO) sygnalizowane są kontrolką czerwoną H3 (alarm zbiorczy, sygnał ciągły) oraz odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu sterownika.
Przekroczenie stężenia tlenku węgla CO o I próg pomiarowy – brak sygnalizacji
Przekroczenie stężenia tlenku węgla CO o II próg pomiarowy – sygnalizacja na zewnętrznej tablicy
sygnalizacyjnej
Po zaniku sygnału z detektora CO układ powraca do stanu początkowego po czasie zwłoki.
Natomiast w pozostałych przypadkach (załączenie oświetlenia, otwarcie bramy) układ powraca do
stanu początkowego bez zwłoki czasowej.
Podłączenie wejść i wyjść.
Podłączenie wejść
I1 – przekaźnik alarmu pożarowego
I2 – presostat wentylatora 1
I3 – presostat wentylatora 2
I4 – presostat filtra 1
I6 – oświetlenie
I7 – detektor CO – I próg
I8 – detektor CO – II próg
I9 – awaria detektora CO
I10 – tryb AUTO
I11 – tryb ręczny
I12 – klapy przeciw pożarowe
Podłączenie wyjść
Q1 – załączenie wentylatora I bieg
Q2 – załączenie wentylatora II bieg
Q3 – awaria zbiorcza (czerwona lampka)
Q4 – przekroczony II próg CO
Praca w trybie ręcznym
Rys. 4. Praca w trybie ręcznym - stan wejść
Rys. 5. Praca w trybie ręcznym - widok wyświetlacza
Praca w trybie automatycznym
Rys. 6. Praca w trybie automatycznym - stan wejść
Rys. 7. Praca w trybie automatycznym - widok wyświetlacza
Niedrożny filtr
Rys. 8. Niedrożny filtr - stan wejść
Rys. 9. Niedrożny filtr - widok wyświetlacza
Awaria detektora CO
Rys. 10. Awaria detektora CO - stan wejść
Rys. 11. Awaria detektora CO - widok wyświetlacza
Detektor CO I bieg
Rys. 12. Przekroczony I poziom detektor CO - stan wejść
Rys. 13. Przekroczony I poziom detektor CO - widok wyświetlacza
Detektor CO II bieg
Rys. 14. Przekroczony II poziom detektor CO - stan wejść
Rys. 15. Przekroczony II poziom detektor CO - widok wyświetlacza
Wydłużona praca
Po ustaniu alarmu na detektorze I bądź II progu wentylator nadal pracuje zadany czas aby „wydmuchać” powietrze z CO dla lepszego komfortu użytkowników garażu.
Rys. 16. Wydłużona praca - widok wyświetlacza
Widok rozdzielnicy
Rys. 17. Wygląd rozdzielnicy
Podsumowanie:
W tym artykule opisałem podstawowe i najważniejsze funkcję centralki odpowiedzialnej za oddymianie garażu. Jak sami widzicie sterownik EASY spokojnie jest w stanie sprostać tym wymaganiom.
Zgłaszam ten artykuł do konkursu iautomatyka.pl i akceptuje jego regulamin.