Hej, zastanawiam się nad doborem zabezpieczeń do silnika pompy 1f
230V
P1 2,2 kW
P2 1,5 kW
In 11,4 A
Imax 40,5 A
Chodzi o zabezpieczenie silnikowe i stycznik. Czy mogę się kierować zasadami doboru jak w silniku 3f?
Gdyby silnik był 3f dobrałbym stycznik pod In 11,4A np DILM15-10 15,5A i PKZM0-16 16A.
Ale do 230V mam wątpliwości czy powyższe nie będą za słabe i jak je podłaczyć. Potraktować je jak 1p i 2p zostawić puste?
Dobierasz tak samo, wielkości sa takie same tyle, ze ilosc faz jest mniejsza.
Podłączenia urządzenia dla obwodów jednofazowych sa podane instrukcjach montazu. Najcześciej jest to przeszycie tej jednej fazy przez wszystkie bieguny silnikowca dla stycznika wystarczy przeszyc jeden tor.