Panel Siemens Comfort

Czy istnieje w TIA dla paneli Comfort możliwość definicji konfigurowalnych alarmów?
np. “Alarm maszyna {1}” gdzie 1 jest zmienną.
W przypadku gdy mam w maszynie dwie pod maszyny (każda ma np 100 alarmów),
muszę w panelu zdefiniować 200 alarmów które są prawie takie same.

Gdybyś pytał o basica, albo przy współpracy z 1200 to nie. Trzeba pomęczyć się samemu.
Jeśli masz comforta i 1500 to skorzystaj z bloczka “Program_alarm”.

Tak wykorzystuje 1500- o to chodziło, dzięki.
Mam jeszcze pytanie o panel Comfort- czy da się stworzyć uniwersalny ekran z podmienianą instancją FB ?
Chodzi o to że tworząc klika takich samych ekranów podmieniać tylko instancje FB, a nie przepisywać zmienne.

Sprawdz faceplate. Siemens ma obszernego helpa, w którym znajdziesz więcej szczegółów.