Uruchomienie sygnalizatora akustycznego przy wysterowanym sygnale przezywanym 24V z PLC

Witam, to znowu ja :grin:
Mam taką zagwozdkę, zamontowałem sygnalizator akustyczny(jakiś standardowy), sygnalizator na 24V, sygnalizator nie działa, okazało się że wyjście z PLC które odpowiada również za sygnalizację optyczną zaprogramowane jest z jakąś częstotliwością i sygnalizator nie wyrabia napieciowo. Jak to rozwiązać?
Jakiś kondensator?

Dziękuję wszystkim za pomoc :blush:

Zastosuj przekaźnik czasowy z funkcją opóźnionego rozłączania. Przekaźnik dostanie impuls (zbocze opadające) od PLC i ma wysterować wyjście na określony czas np. 5 sekund.

np. Finder 80.41.0.240.0000

Marcin, dzięki bardzo.

1 polubienie

A nie można po prostu, w programie PLC gdzie jest sterowane wyjście dać timer off delay.
Jeśli nie możesz zmienić programu to oczywiście jak napisał @MarcinFaszczewski , sprawę rozwiąż sprzętowo.