Witam, to znowu ja
Mam taką zagwozdkę, zamontowałem sygnalizator akustyczny(jakiś standardowy), sygnalizator na 24V, sygnalizator nie działa, okazało się że wyjście z PLC które odpowiada również za sygnalizację optyczną zaprogramowane jest z jakąś częstotliwością i sygnalizator nie wyrabia napieciowo. Jak to rozwiązać?
Jakiś kondensator?
Zastosuj przekaźnik czasowy z funkcją opóźnionego rozłączania. Przekaźnik dostanie impuls (zbocze opadające) od PLC i ma wysterować wyjście na określony czas np. 5 sekund.
A nie można po prostu, w programie PLC gdzie jest sterowane wyjście dać timer off delay.
Jeśli nie możesz zmienić programu to oczywiście jak napisał @MarcinFaszczewski , sprawę rozwiąż sprzętowo.