Test działania programu małego plc na przykładzie easyE4 oraz Mitsubishi Alpha

Cześć Klubowicze

W tym artykule chciałbym przedstawić dwa przykłady jak w prosty sposób w warunkach domowych przetestować działanie programu w sterowniku plc.
Przykładowy program to przepompownia ścieków sterowana trzema pływakami.
Zasada działania przepompowni i algorytm sterowania pompami zostały przeze mnie opisane w klubie automatyka we wrześniu i grudniu 2019 roku.
w artykułach dostępnych pod tymi linkami :


Przykład pierwszy w roli głównej sterownik plc easyE4 DC-TC1

Opis wejść i wyjść podłączonych do easyE4

Film przedstawia przykład sterowania pompami, stany awaryjne sygnalizowane kolorem czerwonym na wyświetlaczu : awaria termików pomp, awarie pływaków.

Przykład drugi w roli głównej sterownik plc Mitsubishi Alpha AL-20MR-A

Opis wejść i wyjść podłączonych do Mitsubishi Alpha

Film przedstawia sterowanie pompami (lampki zielone) oraz stany awaryjne zadziałanie termików pomp sygnalizowane migającymi lampkami czerwonymi. Zła kolejność załączania pływaków nie jest sygnalizowana ale uwzględniona w programie sterownika.

W obu filmach gościnnie wystąpiły :
Przyciski zielone NO w roli pływaków
Przyciski czerwone NC w roli termików pomp
Przekaźniki miniaturowe Omron w roli pomp dla easyE4
Wyłączniki nadmiarowoprądowe w roli przełączników pracy automatycznej
Lampki sygnalizacyjne zielone w roli pomp dla Mitsubishi (słabo świecą na filmie :slight_smile:)

Zgłaszam ten artykuł do Konkursu iautomatyka.pl i akceptuję jego regulamin.

2 polubienia

Gratulujemy! :slight_smile:

Praca została wyróżniona wkonkursie iAutomatyka edycja Marzec 2020.

Nagrodę dostarcza Ambasador Konkursu - firma Weidmuller

1 polubienie